“聊电”!------与电结缘六十年。

下面汇总了星接三相负载不平衡时,中性点偏移的典型案例;图6 是利用中性点偏移的原理,制成的鉴相器的原理图,供大家参考。


楼主 电校乐园  发布于 2016-06-16 09:02:00 +0800 CST  

三句话不离本行,关于"三相四线供电系统断零线,为什么会烧毁用电器的问题?” 不仅电工吧里众说纷纭,在其他论坛更是五花八门。我在这里引用公式、向量图、线路图进行说明,也只是“抛砖引玉”;最近看到学生们议论,为什么他们那里中性线和火线一样粗?他们有较好的物理知识,但没系统学过电工学,答案更是“奇葩”。
不管其他理由如何,在三相负载不平衡的三相四线供电系统中,要想使中性点不偏移电压为零,唯一的办法就是使中性线的阻抗为零,也就是说加大中性线(零线)的截面积。




楼主 电校乐园  发布于 2016-06-18 15:55:00 +0800 CST  


楼主 电校乐园  发布于 2016-06-26 18:57:00 +0800 CST  
由于和直流电机有许多相似之处,自控式同步电机又被称作电子换向电动机(BCM)、无刷直流电动机(BLDM或BLDC),或无换向器无电刷电动机机。然而,通常提到的BLDM或BLDC仅限指的梯形波永磁电机(is restricted to the trapezoidal PM machine drive).
见上图-1.直流机,磁通量Ψf由定子提供,外部电路的直流电源通过电刷和换向器给转子(电枢)供电。安装在转子上的换向器对转子位置敏感。从根本上说,是换向器和电刷吧输入的直流电转换成了加在电枢绕组上的交流电,因此可以把换向器和电刷看作是一个对机械转子(绝对)位置敏感的“逆变器”。Ψf上图-2.为自控方式下的正弦波表面永磁电机,逆变器产生一个频率可变、电压可调的正弦电压供给电机的定子绕组,见图-2,这里并不是单独地控制逆变器的频率,而是通过安装在电机轴上的绝对位置传感器,同时控制输出波形的频率和相位,以获得自控性。当然,传感器发出的脉冲序列,也可以如图所示在外部给定的作用下延迟一段时间。

楼主 电校乐园  发布于 2016-06-26 20:07:00 +0800 CST  
示相器原理:是利用负载星形Y接线时,若三相负载不平衡,负载中性点电压发生偏移,各相的电压不相等。把接电容的定为A相,根据上面计算的结果。灯较亮的是B相,灯较暗的是C相。


楼主 电校乐园  发布于 2016-06-27 11:26:00 +0800 CST  
电容示相器的原理--续:这里三相负载的大小(标量)是相等的!但相位不一样。因为A相电容电流是超前电压Ua 90度,ya=jy;而B相灯泡的电流和电压Ub同相.而C相灯泡的电流和电压Uc同相.yb=yc =y.
yb和yc 的相量相差120度;
ya=jy和yb的向量相差(120度+90度)210度;
ya=jy和yc相差(120度-90度)30度。



以上是公式中三相负载上承受的电压的向量图,并不严谨;仅供参考。














楼主 电校乐园  发布于 2016-06-27 16:09:00 +0800 CST  

怎样合理选用变压器的容量?
(1)变压器容量应能满足全部用电负荷的需要,即满足全部用电设备“计算负荷”的需要。
(2)变压器的经常负荷,应以大于变压器额定容量的60%为宜。

计算负荷可按下式确定:
Sjs=KxK∑Ps
Sjs―计算负荷(千伏安或千瓦).
Kx―需要系数,与用电设备的台数、效率、工作性质等有关的计算系数,丛电工手册可查出来。
K∑―同时系数,对变配电来说一般取0.95~1.
Ps―计算需要的“设备容量”(千伏安或千瓦),安装设备容量。
选取变压器的容量,还要考虑企业的近期发展,临时用电设备等的变化情况,工作环境等等。变压器容量过大,不仅投资大,而且变压器的空载损耗比重增大,功率因数低,运行费用也不经济,。变压器容量过小,会使变压器,长期过负荷运行,易损坏设备。


楼主 电校乐园  发布于 2016-06-29 11:17:00 +0800 CST  

举例:4台185KW的直流动电机,电功率为824KW;1台500KW的直流电动机,电功率为540KW。假设5台电动机同时工作。
K∑―取1;Kx―取0.95(冶金、钢铁、电厂、食品工业、采矿。)
Sjs=KxK∑Ps=1640╳1╳0.95=1295KW. 直流电机,功率因数为1.
变压器容量可在大于,并且接近计算负荷1295KVA的标准容量中选定。
可查产变压器品目录。
说明:直流电动机的电功率,比名牌额定功率大,因为有个效率问题,直接用电流乘电压即可。同时系数和需要系数,重要的是要明白它的含义!具体到你的例子中,你可以调整这两个系数的数值。五台电动机是否同时工作?五台设备是做什么工作?冶金、纺织、化工、·····?我身边的资料,有1250KVA和1600KVA的变压器,如果中间没有其它容量等级的变压器,只能选1600KVA的变压器了。1250kVA 的小一些了。
我们单位都是德国设备,有1400KVA等级的变压器,供给两台495KW的交流电动机用电,另有一台700KVA的变压器,供给一台495KW的拖动制冷机的交流电机供电。仅供你参考。

楼主 电校乐园  发布于 2016-06-29 11:40:00 +0800 CST  
什么是三相异步鼠笼式电动机的软启动!?简述、比较各种启动方法的特点和应用范围。


楼主 电校乐园  发布于 2016-07-04 21:02:00 +0800 CST  
三相异步电动机的力矩的计算公式:




公式中的有些符号因来自不同的《电机学》的版本,标识可能不严谨,仅供分析时参考。

楼主 电校乐园  发布于 2016-07-04 21:18:00 +0800 CST  
三相异步电动机的力矩曲线。电动机的电磁转矩随着转差率的变化曲线。
M=f(S)-----俄文表达式,M--电磁转矩。
T=f(S)---英文表达式, T--电磁转矩。







楼主 电校乐园  发布于 2016-07-04 21:42:00 +0800 CST  
不变电源频率,利用晶闸管改变电动机外加电压大小的“软”启动和调速接线盒力矩曲线:



楼主 电校乐园  发布于 2016-07-09 18:37:00 +0800 CST  

有关鼠笼式电动机的直接启动的问题
直接启动的优点是:简单、经济;启动力矩大于额定转矩。缺点是:启动电流过大!给电网带来电流冲击,可能给电网带来有害的影响。下表列出部分普通鼠笼式转子异步电动机的启动电流和力矩的数据。
异步电动机的启动数据

决定一台电动机是否可以直接启动可以参考下列公式:



以上内容摘自《电机学》清华大学译。(57年2月新一版)
********************************************************************
在三相异步电动机的电力拖动系统中,一般做如下规定;
(1)三相异步电动机的额定功率PN≤6.5KW时,可以直接启动;
(2) PN≥6.5KW时,若符合以下条件,也可以直接启动:


K1为异步电动机启动电流倍数,可由产品目录上查得。
若三相电动机和电网情况不符合上述条件,则需采用降压启动或其它启动方法,以将启动电流Ist限制到允许的数值。
以上内容,摘自《电机与拖动》清华大学出版社。(2008年7月第1版).
式(一)中符号是用俄文标注,因《电机学》从前苏联引进。
式(二)中符号是用英文标注,但公式含义完全一样。

楼主 电校乐园  发布于 2016-07-20 14:03:00 +0800 CST  

星形—三角(Y/∆)换接启动法;
接线如图所示。若换接开关2在“启动”位置,定子绕组成星形。若在运行“位置”上,绕组将接成三角形。
启动的过程是这样的,先把开关2关到启动的位置上,然后合上刀开关1。当电动机已到达运行的转速后,再很迅速地把开关2换接到运行的位置上。这样就完成了启动的过程。
设Uc—电网的电压;UY和U∆—绕组接成星形和接成三角时的相电压;IncY, Inc∆ ,InфY和Inф∆—定子绕组接成星形或三角的启动电网电流和相电流;ZK— 一相的阻抗。


楼主 电校乐园  发布于 2016-07-23 11:43:00 +0800 CST  
以下是星三角换接启动的俄文版(65年)《电机学》,供有兴趣者分析参考:
пуск в ход посредством переключения звездо--треуголъник(Y/∆). Схема пуска приведена на рис22-8.Если переключателъ 2 находится в положении《пуск》, то обмотка статора соединена звездой, если же в положении《работа》, то треуголъником.
Пуск в ход производится следующим образом. Ставим переключателъ 2 в положении《пуск》Y. и замыкаем рубилъник 1. Когда двигателъ достигне


楼主 电校乐园  发布于 2016-07-23 16:39:00 +0800 CST  

Чтобы ответитъ на вопрос, как именно изменится режим работы двигателя при переключении ∆/Y, проще всего построитъ две совмещенные круговые диаграммы (рис 22-9): одну для случая, когда обмотка статора соединена треуголъником–окружностъ a, другую для соединения звездой–окружностъ b. Диаграммы строятся по точкам холостого хода На и Нb и точкам короткого замыкания Ка и Кb. При переключении напряжение на фазу возрастает в√3 раз, соответственно возрастает поток ф, тогда как ток холостого хода на фазу увеличивается ьолъше чем в √3 раза вследствие насыщения стали. Ток короткого замыкания Iкa= Uс/ Zк , а Iкb= Uс/ √3Zк . Следователъно, Iкa= Iкb×√3.
кривые зависимостей η,cosφ и I=f (p2) при соединении обмоток статора треуголътиком и зведой показаны на рис. 22-10. мы видим, что переключение ∆/Y при малых наглузках весъма благотворно влияет на величину cosφ и является одним из возможных мероприятий для улучшения коэффициента мощности сетей.
в обычный схемах переключения Y/∆ статор на оченъ короткое время отключается от сети, за это время скоростъ двигателя практически не изменяется, а так как она близка к синхронной, то при новом включении двигателя на сетъ все происходит так, как если бы ротор двигателя был разомкнут ( r2≈∞ ) В этом случае,наблюдается резкий всплеск тока включения холостого хода. посредством специалъных переключателей без разрыва тока. ценою некоторого усложнения их конструкции этот недостаток можно устранитъ.

楼主 电校乐园  发布于 2016-07-24 06:41:00 +0800 CST  

变频器容量的选定

1.1变频器的额定容量

变频器的额定容量,是基于变频器额定输出电流计算出来的。

逆变器额定容量(KVA)
=√3×额定的输出電圧(V)×额定的输出電流(A)
×10-3·····(1.1)

所谓额定的输出电流,是变频器在额定输出电压时能够连续输出的电流值,经常时,必须始终在额定电流值以下。容许超过额定电流以上使用场合的电流值,定为过负荷载额定电流,如FR A 系列的变频器,过负载额定电流规定是 150 %,1分钟。启动时或瞬时过载,您必须在过负载额定电流值以下使用。



普通型电动机,按电动机的额定功率(KW),分别列出了对应的变频器的额定容量等级;这个容量只适用于,一台2~6极普通鼠笼型异步电动机、对加速时间,启动力矩没有限制的使用场合。在用一台变频器驱动数台电动机、对运转模式啦、指定负载力矩的场合,必须选择与其相适应的变频器容量。

(1) 一台电动机的場合

请您按下式选择:

变频器额定输出电流≧1.1电动机额定電流。

(变频器驱动普通电动机,在市电电源的场合大约1.1倍的电流)。



(注)如果您在50Hz 额定转矩连续使用場合,请注意电动机允许连续扭矩,参考P.2-10 的详细信息。



(2).当多台电动机的场合

请您按下式选择

变频器额定输出電流≧1.1×同時运转的电动机额定电流的总和。



(注)在运转时、先后按顺序把几台电动机直接启动的场合,必须使包含直接启动电流的电动机电流总和,在变频器额定过负荷电流值以下;事实上,这样选成的变频器容量很大。在这种情况下,每台电动机单独设置一台变频器的方法更经济。



说明:1.インバータ inverter 变频器 有的译成逆变器。

2.为了避免有广告之嫌,没有过多引用原资料内容。






楼主 电校乐园  发布于 2016-08-01 18:10:00 +0800 CST  


楼主 电校乐园  发布于 2016-08-01 19:34:00 +0800 CST  
变频器(逆变器)容量的选定------原文。仅供参考


楼主 电校乐园  发布于 2016-08-03 17:41:00 +0800 CST  

导线间的电容效应及其影响;1.电流在导线传输中的连续性;2.空载时断开零线上为何有电压显示?