“聊电”!------与电结缘六十年。

“相序继电器问题”---转载,仅供参考。




楼主 电校乐园  发布于 2016-08-29 10:01:00 +0800 CST  

**为了确保电机的转向正确,所有三相异步电机在接入电网时都要进行转向测试,当确认转向无误后方可投入运行。不同的年代,验相的方法不同:最简单的方法是电机空转,直接通三相电转动一下;过去的深井泵(不允许反转)为了不使电动机反转,在电动机轴上装有一套反向制动的机械装置。现在有的采用相序继电器。

**接线**

接线方式如图二所示。

1、首先对输入的三相电源线命名,分别为L1、L2 和L3。它们对应的相

位分别为A、B、C。如果接反,保护器将停止工作并输出报警信号。

2、将L1、L2、L3 分别连接到保护器的1、3、5 号端子。导线截面不应小

于0.75mm2。

3、将输入电源线与接触器或空气开关的主触点连接。导线的截面积应与

受控设备的容量相适应。

4、取L1、L2、L3 中的任意两线作为接触器线圈或空气开关欠压脱扣线圈

的电源线,图二中所示为L2、L3 线。

5、将接触器线圈或空气开关欠压脱扣器线圈的一个端点连接到电源线上,

图二中连接到了L3 上。

6、将保护器的第10 号端子连接到另外一根电源线上,图二中为L2。

7、将保护器的第8 号端子连接到接触器磁力线圈或空气开关欠压脱扣线

圈的另外一端。

8、保护器第22、23、24 号端子是报警继电器输出端。其中23 号端子为

转换触点的公共端,22-23 号端子间为常闭触点,而23-24 号端子间为

常开触点。当停电、缺相时22-23 号端子间的触点闭合,而正常工作时

23-24 号端子间的触点闭合。两组触点的额定工作电压和电流分别为
AC24V 和0.5A。用户可以外

楼主 电校乐园  发布于 2016-08-29 10:16:00 +0800 CST  
零线和地线在变压器的源头究竟是怎么一回事?下面是TN-C(三相四线制系统)的接线图:
L1,L2,L3分别接在变压器的低压侧的a,b,c三个出线端子上;PEN 接在变压器的低压侧的中性点“O”端子上。
PEN线,在三相四线制供电系统中,就是人们俗成的“零”线。图中的虚线框中的设备,采用的接零保护方式。
仅供参考。

楼主 电校乐园  发布于 2016-09-08 16:36:00 +0800 CST  
分体空调的P怎么理解?
在电工学上,1匹(P)是指1马力,1PH=735W=0.735KW,是指的输入电功率。
在空调行业上,1匹空调的最原始的意思是用735W的电功率制出来的冷量的空调。空调的理想能效比(EER)一般是3.0-3.6左右,也就是制冷量与输入功率之比值。
例如:若EER=3.4, 则 1P=735W*3.4=2499W。
因此,1匹机的空调的制冷量约在2500W左右。
但空调行业上制冷量2300到2700W的空调都可以叫1匹机。2000到2300W的叫小一匹;2700到2900W的叫大一匹。
因此,究竟怎样确定一台空调机的输入电工功率!?说明书上一般都有明确的标识;

中央空调的功率一般用冷吨(RT)表示:
冷吨表示1吨0℃的饱和水在[url]http://24小时[/url]冷冻到0℃的冰所需要的制冷量。制冷量单位现在普遍用kW来计算。有时候用大卡(kcal/h)。
1美国冷吨 (US) 1RT=3024千卡/小时(kcal/h)=3024*1.163=3516.9W
=3.517千瓦(KW)=3.52KW.
1千卡/小时=1.163W ,
1Kcal/h=3.967RTU/h.
但英国,日本的冷吨的KW值,与美国还不相同!因公制,英制的区别造成的;有兴趣者可自己百度。

仅供参考

楼主 电校乐园  发布于 2016-09-14 16:04:00 +0800 CST  
直流电机电刷应放在什么位置?

普通直流电机的电刷,是放在对应主磁极中心轴线的换向器的上面,放在物理中性线上;使换向时被短路的线圈的两个有效边,处在物理中性线上,目的是线圈中的感应电势为零!有附加换向磁极的电机,物理中性线和几何中性基本线重合,所以电刷的位置是放在对应主磁极中心轴线的换向器上。 如图-1和图-2所示。
没有附加换向磁极的电机,为了改善换向特性,减少火花,要适当移动电刷的位置,如图-3;图-4所示。

图-3、4、5中所示电刷的位置,是讲电机原理时用的,只适用于环形电枢绕组;而一般直流电机是鼓型电枢绕组。

仅供参考!

楼主 电校乐园  发布于 2016-09-27 11:24:00 +0800 CST  
电流互感器的倍率:


楼主 电校乐园  发布于 2016-10-02 08:33:00 +0800 CST  
接274页图这个电流互感器的 二次侧线圈应该是40匝,额定电流是5A。为了测量读数的精确,根据用户的一次侧被测电流的大小,一次侧穿入的匝数是可以变的,最少是1匝,倍率是40/1=40;图中穿的是2匝,倍率是40/2=20;穿4匝,倍率是40/4=10;······依次类推。因为二次侧的满载电流一般是5A,穿1匝时,一次侧电流就是5A*40=200A。通常只标出不同匝数(倍率)时的一次侧电流值,200、100、50、···;不再标出二次侧的5A。所以造成上面各位的不同理解。如果你1次侧就穿1匝,电流是100A左右时,二次侧电流表的表针在表的中间,可以读数,如果一次侧电流只有12A ,在电流表上就很难读准确,一次侧就应穿4匝。
当然,具体到一台设备上的互感器的倍率,应根据最大负载电流选定,选定以后不再变动,如图中是穿入2匝,倍率是100/5=20 ;如果电流表的指示是4A,那么实际被测电流是4A*20=80A。
仅供参考。


楼主 电校乐园  发布于 2016-10-02 08:50:00 +0800 CST  
关于电的传播速度?




楼主 电校乐园  发布于 2016-10-17 20:20:00 +0800 CST  


楼主 电校乐园  发布于 2016-10-18 18:13:00 +0800 CST  



电场和磁场使统一电磁场的两面,应做全面的观察分析。研究得出一个重要结论:“在均匀而同向性的完全介质中,若有电磁波传播,那电场强度E和磁场强度H,永远是互相垂直的。
就是:E┻H。





楼主 电校乐园  发布于 2016-10-19 18:13:00 +0800 CST  


楼主 电校乐园  发布于 2016-10-20 17:08:00 +0800 CST  
乌莫夫-波印廷矢量:


楼主 电校乐园  发布于 2016-10-28 20:06:00 +0800 CST  
电磁波的传播,就是电磁场的交变互生,而以次传递过去,导线只是麦克斯韦式的一种波导而已。



楼主 电校乐园  发布于 2016-10-28 20:19:00 +0800 CST  
电磁波(电能)传递的三种类型;速度的三个重要公式:





所谓的传播速度接近光速,即每秒30万公里,是指的电磁波在“介质”为真空或空气中时的传播速度。一般架空线的传播速度极近于光速;而电缆线的传播速度,则因为电容率εr约为4到5 ,常低于光速。约为光速的0.4到0.5倍。在有损耗的线里,虽然损耗不大,但传播速度,总是低于光速。

楼主 电校乐园  发布于 2016-10-30 21:25:00 +0800 CST  
回复:为什么发电机非得三相,4相不行吗 ?
三相系统具有非常重要的作用,主要有以下三方面原因:
首先几乎所有的电能生产和分配都是以三相系统方式进行的,我国和大多数欧洲国家是运行于50Hz,美国三相系统的频率是60Hz,也有其它国家用25Hz等频率的。当用电设备为单相或两相输入时,可以方便地从三线系统中得到,而不需单独生产。需要多于三相时,很容易地从三相系统中获取,如制铝业的48相。

其次,三线系统的瞬时功率是固定的(非脉动的),这使得电能传输过程中的功率固定不变;同时还可以减小三相电机的振动。
第三,在相同容量系统中,三相系统需要的导线数较等效单相系统少,具有更好的经济性。
当然,单相发电机,甚至两相发电机也有应用的。

楼主 电校乐园  发布于 2016-11-07 16:25:00 +0800 CST  


楼主 电校乐园  发布于 2016-11-18 16:30:00 +0800 CST  
只“聊电”太枯燥了,转一个预防老年痴呆的算术帖子,换换思路!

都做对了,“有才”!恭贺你。

楼主 电校乐园  发布于 2016-11-20 11:02:00 +0800 CST  
320楼参考答案,欢迎指正。



楼主 电校乐园  发布于 2016-11-23 11:04:00 +0800 CST  


楼主 电校乐园  发布于 2016-11-26 19:24:00 +0800 CST  
祝朋友们新年快乐,身体健康!

楼主 电校乐园  发布于 2017-01-01 17:59:00 +0800 CST  

楼主:电校乐园

字数:17618

发表时间:2016-05-15 01:15:00 +0800 CST

更新时间:2021-03-24 02:47:55 +0800 CST

评论数:1653条评论

帖子来源:百度贴吧  访问原帖

 

热门帖子

随机列表

大家在看