“聊电”!------与电结缘六十年。
此文錯在哪里?!
《三相电动机缺相时,漏保也会跳闸》
大家知道,电流型漏电保护器是以零序电流作为启动电流的。正常情况下,零序电流是多大?说的理论点,就是三相电流矢量和为零,说的通俗点,那就是流进和流出电流相等(基尔荷夫电流定理或节点电流定律)
正常时,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。那么,缺一相的三相电路中,也会引起漏保跳吗?
答案是肯定的。因为三相电流是和电压一样,是有角度的,他们之间也互差120°,电流平衡时,他们的向量和就是零,当缺一相时,剩下的两相电流激增,产生很大的不平衡电流,并有负序分量产生,于是在零序电流互感器线圈中也会产生动作电流。
