聊一聊大家在电工工作中的糗事

我先开个头,希望大家在各种糗事后总结经验教训,防止错误再发生

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2014-11-26 22:58:00 +0800 CST  
刚参加工作的时候第一份工作不是电工,2010年下半年才开始干电工,以前在学校学的东西都忘了个七七八八,大概是入厂后第二个月吧 ,那天我上小夜,充填车间一接触器坏了,没备件,为了维持生产,不得已,得把坏的那个拆了,线头接到其他的负载相对小的接触器上,也没看电路图,本应该接到线圈的一根线误接到辅助常开触点上端了,很自信的把线接好后就听“嘭”的一声,设备彻底停了,检查发现附近一个小的三菱FX1N的PLC挂了,事后没少挨领导训,这是我最糗,最打击我的一件往事

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2014-11-26 23:06:00 +0800 CST  
说一件发生在刚上大学的事,因为我们是电气工程系,所以各种接线院里系里都不派电工,甚至连指导老师都没有,入学报到第三天,新生宿舍安电话,我自告奋勇去接线,接线时手碰两极了,在一阵胳膊抽搐之后,螺丝刀华丽丽的脱手,差点从椅子上摔下来,事过六年之后在一次和同事聊天说起过这事,我和同事打赌电话的电压高于安全电压,实测直流50V,但至今还有个小疑问,为什么电话虽用直流电,但是对极性却没什么要求呢?

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2014-11-27 15:34:00 +0800 CST  
20楼李工说了一件线头虚接的糗事,我9月份也遇到过一次。我们公司总经理要求我们电务人员对电柜每月例行检查一次,并清理灰尘。众所周知,今年饮料市场不景气,统一饮料也受到影响,8月底就进入淡季(不正常啊)。我负责制瓶生产部四个车间的电柜(注塑车间,结晶车间,空压车间,冷冻机房),以前检查的时候根本没注意线头有没有松动虚接的情况,但是9月份在我检查完电柜后,有个短期的生产任务,就在这次生产过程中,注塑车间的干燥机挂了,表面现象是从电源到主接触器中间一相线烧焦了,主接触器 报废,车间人员给出的结论是设备将近一个月没用,启动时电流过大把接触器烧了,但是我们机电课的课长发现了问题,其根本原因就是线头虚接,导致接触电阻增大,异常发热烧坏主接触器,当时恰好主接触器还有一个备件,及时更换了接触器和电线,但事后我们课长训了我差不多一个月,一直拿我检查不到位说事。搞的我尴尬无比,将近一个月,我在电务室没抬起头来

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2014-11-27 20:46:00 +0800 CST  
一次厂区电柜例行检查时,在楼顶的水塔柜里发现一根临时零线没拆除,动手拆除的时候不知怎么地,电线就碰到空开了,幸运的是没跳闸,那根零线熔断了,但是看着那碰零线的螺丝(内六角的)头黑呼呼的,我有些哭笑不得

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2014-11-27 20:51:00 +0800 CST  
又想起一件糗事来,好像是前年刚入秋的时候,空压机房的房顶加装散热风机,我在机房里接线,四台电机接好后试机没问题,只是顺序排列有点混乱,调整OK后下班了,第二天早上上班不久制瓶生产部来人说风机烧了一台,去检查一看,发现有一台风机在接触器的位置因断线而缺相,被班长狂训一顿,我有口难辨,明明三相是接好的,头一天试机都是正常的,后来分析,大概是剥线皮的时候,铜芯被钳子损伤,加上没固定电缆,靠自身重力把线拽断了

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2014-11-30 21:56:00 +0800 CST  
我家装修是我自己拉的电,那会我刚当电工不久,手里还没有趁手的工具,在朋友那里特意买了两把垃圾的钳子(尖嘴钳和斜口钳),真正干活的时候发现钳子真的不趁手,有点小后悔,但是说要是把房子装修完还是能坚持住的
以上是背景
电线拉好后逐个实验,没问题,为了后续装修,预备接几个临时开关,在客厅里接插座的时候,记得断电了,验电时电笔氖泡也没亮,可是就在剪线头剥线皮的时候,一件意想不到的事情发送了:眼前突然一阵刺眼,然后就觉得看哪都有个黑影,总闸跳了,斜口钳崩了个大口子,提前退役了……
时隔四年,这件事我还是一直没搞明白

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2014-12-02 20:41:00 +0800 CST  
@yue星天宇:不满五年

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2014-12-02 23:38:00 +0800 CST  
说一件单相电机接线的糗事,之前单相电机在前任班长的指导下,我做足了功课,等到前任班长跳槽去其他地方工作后,我遇到过一次自己接单相电机的事,找线圈量电阻的时候忘记拆电容了,测量出来的主绕组实际上是副绕组,然后我就按照测量的结果接的线,后来我们课长去试机的时候发现电机转一会就发烫了,检查结果是我接错线了,然后找我,问我会不会接线,我说会,主绕组比副绕组电阻小,电源接主绕组两侧,然后就是被老大各种训,最后我弱弱问了一句,是不是应该把电容拆下来再测量电阻,老大直接无语,说我你咋这么粗心呢,当时还在吧里问电容是不是有阻值,现在想想,好糗,好囧

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2014-12-04 21:55:00 +0800 CST  
今天我师兄跟我讲了一件他在集团果汁厂遇到的两件惊心动魄的事:①破碎机维修的时候,断电维修,需要通电检查点东西,遂吩咐旁边的作业员帮忙送一下旁边设备的电,但是破碎机拆下的线头没包,我师兄也是闲得无聊,从机器上跳下来了,就在我师兄起跳瞬间,合闸了,由于设备振动,线头接地,一个火球打出,总闸跳了,还好人刚刚离开设备;②某车间有两个污水泵,其中一个不转了,我师兄到现场拆开一个“不转”的泵(暂且用A泵表示,另一个用B表示),当他拆的时候就感觉有点不对劲,似乎泵在转,在抽水,等他拆开上面的壳子的时候,用万用表的电阻档准备测三相线圈电阻的时候,发现出现负值,还好万用表没事,于是迅速切换到电压档,400的电压,整个人惊出一身冷汗,询问作业员,到底哪个泵坏了,作业员奇葩的答复是:“不是A泵坏了就是B泵坏了,我也不知道哪个坏了,你自己找找看看吧”我师兄直接无语……

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2014-12-23 20:20:00 +0800 CST  
上周遇一件事,车间里的人说一台套标机不切标了,我和同事去现场横查竖查,不停的和好的机器对换伺服驱动器,因为刀盘是伺服电机,所以我不同意对换电机,后来查到输出无信号,遂报告领导,PLC程序出问题了,第二天早上,车间里的人说机器好了,原因是切标补偿参数设置错了,补偿太大,刀盘自动保护了

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2015-01-02 22:06:00 +0800 CST  
今天修一热胶枪(原因是火线上接了一个保险,烧断了),修好后也么考虑为什么保险会断就和同事自信满满的通电试验(插在UPS电源出来的插排上),一通电,胶枪火花四射,吓的我赶紧把插排的按钮按下去了,还好UPS没跳闸

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2015-01-04 21:21:00 +0800 CST  
厂区一期仓库一电动门故障,连续搞了两天,第一天上午我比较自信,直接去配电箱处找毛病,果然不出所料,闸被拉下来了(绝对是人为,这点我可以确定,以前那配电箱我都是扣的好好的,昨天去,配电箱的盖子没扣好),合闸后问题解决,下午车间的人反应又坏了,这次去查看,没拉闸,找不到原因,此时到下班时间了,我也没交代给中班的同事,因为晚上毕竟光线差,一个人修怕出危险,今天和上早班的同事一起过去检查,有电,但是没找到线路板,最怀疑的是保险烧了(以前遇到过类似的故障),然后我就在瞎捣鼓遥控器,突然在按下遥控器上的某个按钮的时候,电动门的问题解决了,问题竟然是电动门遥控器被人按下锁定按钮了,我记得是按下解锁按钮,然后电动门可以控制上下了。。。。。。

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2015-01-07 21:43:00 +0800 CST  
前天去门卫接一污水泵,广告牌的线路建厂拉坏了,那个空开一直作为接临时泵用的,很少有人动,就在前天,连看都没看,三相线已经接好了一根了,正要接第二相的时候,螺丝刀已经接触到空开的螺丝了,突然拿线头的左手突然本能的抖了一下,当时并没触电,就感觉有点奇怪,好像哪里不对劲,结果看了一下空开,把我给吓了一身冷汗,原来空开不知被谁给合上闸了,还好第二根线没接上,要不然后果你们知道的。。。。。。

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2015-01-09 20:19:00 +0800 CST  
说起接三相电机,对我来说,就是硬伤,每次接线,通电一试机就是反转,有时候接完线之后先倒一下相序,然后,就又错了,好衰啊,水处理一哥们说:“涛哥,你运气也太差了吧,为什么百分之五十的正确率总是和你无缘呢?”
今天为什么想起说这个东西呢?因为就在今天早上,包装车间传送轨道一轴承坏了,需要我们机电课的人员配合一下,机务班换轴承,电务班拆接电线,拆线的时候领导还提醒我,记一下相序,我明明记得颜色是对应的(黑,蓝,棕),结果呢,换完之后把电机线接好,通电试机,又反转了,差点把轨道传送板给废了,幸亏电机开关在眼前,一通电就断电

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2015-01-09 20:30:00 +0800 CST  
@孤江望月





楼主 涛_声_依_旧  发布于 2015-01-09 21:34:00 +0800 CST  
发几个特蛋疼的维修案例:
①调配一温度计在控制台那边显示####,实际上应该现实温度值,但是当我接到报修电话时是不正常的,正当我毫无头绪的时候,不经意间拧了一下温度计接头,我去,好松,轻轻一拽,拽下来了……重新拧好之后,跟当班班长说:修好了!班长跑到控制台一看,果然,当时记得显示的温度是94.7°C。
②比上件事早大概三个月吧,当时停产了,还是那个班长,跟我说放在调配台试验台上的一台光谱分析仪坏了,我去看了一下,是启动的时候宕机了,关闭电源重启,逐渐观察启动顺序和启动过程,看了大概有10分钟,把光谱分析仪外壳打开了,要了一张卫生纸,擦了一下分析仪工作部分的一个地方,然后机器就这么好了。
③更早一件事,还是这个班长(我自己也无语了,这几个奇葩的故障都是出在他的班,难道说是他的RP差?),当时是夜班,生产绿茶,萃茶釜的低液位计出现故障了,不管萃茶釜的液位有多少,低液位的液位计就是感应不到,茶汁都抽干了,泵还在抽,主要原因是液位计无法给泵停止信号,我拆下来看了一下,液位计的感应端(大约是个叉形)似乎有东西,要了张纸擦了一下,竟然就这么好了。
④前年冬天有一次生产绿茶,厂房东面的电动卷帘门不停的升降,我和班长过去检查,正当我们毫无头绪的时候,车间里一股气浪扑过来,好大的水蒸气啊,然后我们低头一看,光电开关的反光板上正挂着水珠呢,甚至还结冰了,罪魁祸首找到了,把反光板擦了一下,去掉冰珠,卷帘门稳稳落当当下,问题就这么解决了。

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2015-01-12 21:04:00 +0800 CST  
今天干活维修航吊,拉错闸了,把我们课机务班的总闸给拉下来了(本来不需要拉那个闸的,看错线了),干完活愣是单单把机务总闸忘记合了

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2015-01-13 20:58:00 +0800 CST  
这个问题是很多初学者都会问的。
问题一:两孔插座和三孔插座最大的区别是有没有地线,并不是前者将地线与零线并在一起。家里有一些东西(比方说冰箱、空调、饮水机)是要用接地线的,目的是防止外壳带电,从而防止在使用的过程中触电,有一些东西(如电视)在使用过程中我们一般不会接触其外壳,故对它的接地保护要求相对较低。
问题二:家用电气基本上都是用单相电(即一火一零),事实证明,如果从变压器里出来的总零线如果断开,那么家里单相电将变成三相电,电压从220V升高到380V,危害就是损坏家用电器(家用电器基本上最大耐压值是250V);如果入户后线路中零线断开,那么将构不成回路,家里的电器将无法使用,因此零线不允许单独设置开关。电动机(除开家用电器)一般都是三相回路,Y连接220V的多,△连接的380V居多,其本身三相电路中就构成回路,因此是不需要中心线(零线)的,电机接地线是防止电机外壳带电

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2015-01-22 22:06:00 +0800 CST  
回复@makai9399:你那个实验用的是什麽电压呀?多大的?

楼主 涛_声_依_旧  发布于 2015-01-29 22:32:00 +0800 CST  

楼主:涛_声_依_旧