电器维修三千实例

家庭用电故障一例
朋友家电热水器不能用了,让我帮忙看一下,他说用电笔量了,插座火线有电,估计零线断了。
我过去看,首先用万用表测插座,有220v电压,插上热水器,热水器指示灯不亮,我对朋友说,是不是热水器坏了,朋友说,没坏,拿拖线插座试过,热水器好的,我用万用表测,热水器也是好的,怀疑是插座里面铜片接触不到,拆开插座盖,露出铜片座,测电压220v,插上插头,量铜片间无电压了,看来他们说零线断了可能有理,查电源处,这是老楼房,电表装木板上,房子是暗线,只有这热水器的线是由1p空开接的明线,火线过空开,零线在电表木板后直接的。拆开木板后面查,零线从电表上直接引出,应该没坏,拆开电表盖,用表测空开和零线电压,空开上口有220v,下口0v,幸亏那头热水器插在插座上,不然这么简单的问题还查半天呢。
这是空开坏了,触点虚接典型故障,测插座有220v,带负载就变成了0v,有时线路接头氧化虚接也会出这种故障!
更换空开,好了,热水器正常使用!

楼主 如电9  发布于 2014-08-21 10:16:00 +0800 CST  
发热管星三角接法实例
前两天,一工友到一新工地去干活,因土建单位年后还未开始上班,在三级配电箱接了一台焊机,看到没电,也未和人家留守人员打招呼,就自己跑到二级配电箱去看,又不知道该送哪一路电,就把所有的开关都合闸,结果,把人家一台蒸饭柜烧坏了。 这位工友后悔挨骂就不说了,在处理事故过程中,我又有了新的体会。 出了问题,自然是我去处理,我检查了一下,三条发热管已经烧坏,我知道,这种发热管通常有两种规格,一种是220v,一种是380v,我看了柜上的铭牌,功率是12千瓦,也就是每条发热管4千瓦,我看接线方式是按380v星形连接,说明发热管规格是220v的,我打电话让老板买发热管,老板说家里有台坏的蒸饭柜,让我看看发热管是不是好的,能不能用。

楼主 如电9  发布于 2014-08-24 16:02:00 +0800 CST  
我回去检查了一下,虽然柜子已烂得不成样子,但发热管是好的,外形规格和烧坏的发热管相同,发热管本身电阻值和绝缘电阻值都正常,只是电压规格看不清了。 我测量发热管的电阻值在40至50欧姆之间,因为功率是4千瓦左右,那么这组发热管应该是380v规格的,因为用电压的平方除以电阻等于功率,如果发热管电压是220v的话,用220乘220然后除以40至50欧的电阻,每条功率只有一千瓦,那么大的蒸锅,总功率三千瓦显然不够。而如果发热管电压是380v的,则可算出功率是每条4千瓦左右,刚好符合蒸饭柜的要求,所以用这三条发热管去换烧坏的发热管,就要把原先的380v星形接法改为380v三角接法,如果按通常的维修方法:怎么拆下就怎么装上是肯定不行的。 把电压规格380v的发热管如果用380v星形接法接线,发热管两端承受的电压只有220v,功率会下降到原来的1/3,同样,如误把电压规格为220v的发热管接成380v三角连接,功率会增大约3倍,会很快烧坏。

楼主 如电9  发布于 2014-08-24 16:03:00 +0800 CST  
很多朋友都对380v星形接法熟悉,平时未留意三角接法,我的一位朋友曾打电话问我为什么他维修的一个烘烤设备后温度升不上去,他开始未注意留意原来的接法,当他估计到应该接成三角接法时去却又不会接线了,我告诉他,不管有多少条发热管,用笔把每条发热管的头和尾标出,按A头B尾接L1相,B头c尾接L2相, c头A尾接L3相,最后L1,L2,L3分别并联接上,半小时后,他说完全正常了。

楼主 如电9  发布于 2014-08-24 16:03:00 +0800 CST  
还有一次,一位朋友让我看看他的烤漆房的热风柜有没有问题,一是三相用电严重不平衡,有一相电流接近二百A,—相只有二三十A,还有一相七八十A左右。二是升温很慢,要三个小时才能升到180度,让我看看是什么原因?我打开热风柜,里面有30条发热管,有25条380v的,有5条是220v的,原先作设备没有把380v的按三角接法接线,他把380v的每条都接在两相火线,最后怎么都分不平衡。我把所有接线拆了,把其中24条380v的分成三组,每组8条,8条并联为—组,按A组头B组尾接L1相,B组头C组尾接L2相,C组头A组尾接L3相。其余的5条220v的和-条380v的共六条按380v星形连接,接好线后条理清楚,一目了然,通电试验,升温很快,仅仅90分钟就能达到180度,测电流,每相在130A左右。
所以说,凡是电工,—定要记住,发热管三角接法是经常用到的。

楼主 如电9  发布于 2014-08-24 16:04:00 +0800 CST  
今天,饭堂说蒸饭柜坏了,让我去看看。
饭堂师傅说,往天蒸饭很快,就今天一下子慢了,看是不是发热管坏了,我用万用表测量了空开下口,三条线之间都有30欧的电阻,加之几级漏保都没有跳过,证明发热管是好的。看来很可能是空开坏了,我推上空开,测 空开下口电压,AB370v,AC200v,BC200v,测量上口都是370v,判断空开坏了,正好有个空配电柜上有一些空开,我拆下一只60A的,是那种塑料外壳式断路器,空开很旧,拆开清理灰尘,内部却很新,装上去接线却出了问题,有一个螺丝压不紧,用多大的力气都压不紧。拆又拆不下来,只好把整个开关拆下来,反正那电箱开关还多,又去拆了一个开关来装上,也是点背,好不容易拆下来,又重新去拆下一个空开装上,才发现又把开关装倒了,因为装来装去太麻烦,饭堂师傅说算了,将就作用,但我还是坚持重新装过来,结果拆下来开关又有一个螺丝拧不动了,怎么办,螺丝拧不紧肯定不行,难道要再换一个开关,我突然想到,可不可以给螺丝上点点油,然后拧着转两圈,我试着点了点油,果然,转了两圈轻松拧下螺丝,换了个螺丝,重新装好开关,送电,好了,蒸饭柜正常了。
以前也有开关拧坏螺丝后,螺丝拆不下来就算了,因为机器上螺丝卸不下来点油是常事,电器开关上点油没有先例,从来没有想到可以加点油去拧下来,正好还放着一个160A的 漏保,还是个新的,就因为有个螺丝拧不下来就放下了,那个螺丝我拆了很多次都拆不下来,赶紧找来上油,果然拧下来了,就是螺丝是坏的,哎!这么简单,为什么早没有想到呢!

楼主 如电9  发布于 2014-09-12 11:30:00 +0800 CST  
早上去工地,停电了,过来一电工,打开箱变低压侧箱门看看,又听听没有变压器嗡嗡声,走了。过了一会儿,来了一群电工,看看低压侧,听听变压器,有人说变压器响着呢,有人说没响,打电话叫来刚才那电工,那电工来后,打开高压侧箱门,原来是高压开关跳了,取出合闸扳手,却怎么也扳不动,合不了闸,我看后对他说,你把接地刀先合一下,再分一下看看,他说,接地刀分着呢,不用合,我说,也许是接地刀没分到位,你合一下再分,然后合电源,也许就合上了,为什么呢,因为接地刀和电源刀是互锁关系,如果接地力分不到位,电源刀根本和不上。他照我说的做了,果然合上闸了。

楼主 如电9  发布于 2014-09-14 21:47:00 +0800 CST  
作为电工,自己在接线时必须要防止别人去误合闸,也要防止别人在接线时,自己去误合闸。
前一种情况多,电工操作规范有规定,上锁,挂牌,设监护。后一种情况较少,但也要注意。
前几天,我从一个工地上回到另一个工地,工人说没电了,我马上就去配电箱去看,没跳闸,我又去上一级配电箱去看,路有点远,骑电动车去的,刚跑到掏钥匙要开配电箱,被人叫住了,原来是另一个电工在接线,幸好他不仅上了锁,还设了监护。否则,不可想象。
事后,我在想,假如他当时没设监护,我有配电箱的钥匙,我打开箱子会不会马上合闸,我想,可能会,因为我已经这么合闸了上千次了,也可能不会,为什么呢,因为在上一级我没有发现跳闸,而这一级是人为拉下的闸,拉下的闸和跳的闸是有本质区别的,拉的闸是拉到底,而跳的闸是跳到一半,如果我心里产生疑问,也许就不会合闸。
所以,如果你遇到停电了,而闸又拉到底的话,请三思而后行。
有时,错误与否仅仅在一念之间!

楼主 如电9  发布于 2014-11-23 22:16:00 +0800 CST  
晟明6:前几天遇到过汽修厂照明灯一合闸,总闸就跳,万用表量,没事,一送电,又跳了,怀疑灯内部短路,就在空开的相线串联一个15W的灯泡,一个合闸,灯亮了,然后逐个关灯,关到门灯的时候,灭了。门灯短路,拧下门灯,再开试试,灯泡不亮了,换个灯泡拧上,正常了。摘了串的15W灯泡,接上送电

楼主 如电9  发布于 2014-11-26 17:03:00 +0800 CST  
热保护器不能随便短接
这次工程中,遇到一个问题,为设备定制的电源柜中的热保护器和工程中设备不配套,有几个风柜电机是单相用电,电源配的是按三相配置的热保护器,三相变单相后,电流增大三倍,几个风机热保护器的也配小了。我的建议是更换热保护器,工程主管请示总工,总工说让我直接将热保护器的控制短接,并问我会不会,我当然知道可以短接,但我不会先提出来,这儿就我一个人真正懂电,万一出点问题,不管是不是由于热保护器被短接的原因,都会怪我到我头上,我连说话解释的机会都没有。
其实电源柜中的接触器配置热继电器是一种多余,每台设备的控制箱本身有各种保护,电源柜就是为了开电源方便,就一个按钮启动停止的自保停电路,可定制的电源柜却搞得很复杂,又是手动自动,又是远程就地加总控,搞得我们的师傅接上电后启动不起来,各种查,让甲方的电工笑话我们:五个电工都搞不定一个启动,我画了一个启保停电路,让他们把端子排上的05和07,短接,还是不行,工程主管拿来电路图,妈的,还有总控,我又让他们把09和11短接,好了,可以开了启了,白花钱买了许多毫无用处的功能,所以说,热保护继电器也是这样可以不用的。直接拆了也行,但不好看,所以就短接了.
还真的出故障了,开机不到半小时,跳闸了,闻到电箱内好臭,并且冒烟了,但又看不出哪儿有问题,看见分路开关也跳了一个,用万用表又量了下基本正常,把跳了分开关这路的负载断开,单开这一路,开了十几分钟没事,又小心接上负载,开启才几分钟“呯”的一声爆了,这回看清楚了,是热保护继电器坏了。
重新买了一个热保护装上,好了,运行一下午没事,可到晚上另一路开关又跳了,也没在意,可今早开了不到半小时,又跳闸了,一查,又是热保护器坏了,多年的电工经验告诉我,热保护器很少有主电路坏的,几年前就遇到过一次,而这一次一天就出现两次,不正常,难道是和控制短接有关,仔细一分析,还真有关系,由于控制被短接,当电流超过额定电流后,热保护器的双金属片受热变型,会断开接触器线圈电源,现在被人为短接,主电路接触器自然不会断电,双金属片会继续变形,造成主电路短路。而且这次的短路的两个都是实际电流超过热保护继电器电流许多倍的,超出不多的没事。
所以说,热保护继电器不要随便短接,尤其是实际电流超出许多的热保护器,绝对不能被短接。

楼主 如电9  发布于 2014-12-21 23:50:00 +0800 CST  
没图你y个j8:我有一次数控切割机在切割过程中升降一直升,以为调高盒坏了,换了还是不行,最后找到原来一个继电器在多次吸合是有点移位,当时万用表没带,最后吧触电搬正给人家继续用

楼主 如电9  发布于 2015-01-24 07:46:00 +0800 CST  
这是今天看到的一个帖子:
发电机供电时零线带电,反而有一相电笔测量不亮或微光。全厂用电基本正常个别漏保跳闸了,各位大神给个意见怎么解决。谢谢啦!
我不好在原贴回复,在这里解释一下,这是中性点没有接地的一种现象,中性点不接地,会有一相和大地形成电容关系,大地和一相成等电位。人站在地上,就形成人与大地等电位,如果用万用表测会出现人与相线分别为380v,0v,380v,和零线220v。(大概数据)

楼主 如电9  发布于 2015-01-31 15:31:00 +0800 CST  
电梯房6个月烧了5只电表,但电梯没有任何故障。电表来自四个生产厂家,分别是西子,正泰,华立,天正。电流最小10(40),最大30(100),我解剖了最后一只电表,发现三只电压线圈全部烧毁。
我这人很见:我们的机械表计量两台都没事,应该不是电流大。
我们电梯的表都是10(40)的,现在电梯一般9千瓦到11千瓦,老点的涡轮涡杆电梯也15千瓦而已。
明友电气 [host]:后来发现配电房中性点接地有问题,造成零线对地带电压,但相线和零线电压没什么大问题,本来只要电表零线桩接零线就不会有大问题,问题是不知道哪位师傅,可能是发现零线有电,就用接地线和零线做了调换,问题就这样产生了。
明友电气 [host]:三根相线对零线电压正常,三根相线对地线电压正常,零线对地有110V,只测了一次,不排除意外情况。
帖子很长,我只择录了部分内容,因为解释不了故障原因,楼主后来再装电表就不敢接零线了。
下面是我对故障的分析和对楼主对话。
电压线圈是星形接法,中性点接零,就说明线圈只能承受220V的电压。
地线和零线有110v,又知道所有电器正常运行,相线对零电压又正常,园区别的电表又不烧,则零线可以肯定无故障,是地线带电。
三相对零电压分别正常,零地有110v,则三相对地不可能正常。你说相线对地电压正常是你测量失误。三相对地必定有俩相对地为330V上下,一相对地为110。由于地线多是感应出的电压,这个110v也不会固定,有时会高于110v,有时是和A相110V,有时会和b相110v,和另外两相330v。三相中哪一相电流大,感应哪一相就强,和这相电压就低。
当地线带电压和相线的关系搞清楚了,就不难理解为什么把零地接错会烧电压线圈了吧。
明友电气 [host]:电压确实只测了一次,不过从电表每次或多或少能用几天几十天来看,这电压本身是不确定的,这不确定可能来自漏电也可能来自别的电器零地也互换了,至少电梯房的照明零地是互换了。
明友电气 [host]:如果电梯房的接地是良好的,变压器的中性点接地也是良好的,其实这样接也不 会烧电表的。
如电9:回复 明友电气 :本来地线是由中性点接地引出或零线重复接地引出,只要不断,零地是没有电压的,很多人不重视地线,才导致地线带电
明友电气 [host]:细细想来测相线和地的电压时确实是失误了,我测的地是电梯的金属支架,由于零地互换,实际电梯的接地是接零,

楼主 如电9  发布于 2015-02-14 20:14:00 +0800 CST  
明友电气 [host]:回复 如电9 :全园区的其它电表都在正常运行,如果不是零地互换,这表本就不应该这样会烧。
如电9:回复 明友电气 :你现在可以让电工把零线接上了,因为真相大白了。
如电9:回复 明友电气 :因为零线没问题,星形接法中性点接了零保证不会电压超压,接了零更好保护电表。
明友电气 [host]:回复 如电9 :零线带电还没解决,还是暂时不接,等再过二天放假了检查中性点接地再说。
如电9:回复 明友电气 :这个零线带电是假象,是地线带电,零线还是零电位,零线即使带电几十v也会使三相对零不相等。
如电9:回复 明友电气 :应该是地线到总接地有断或接触不良,和中性点接地好不好关系不大。
明友电气 [host]:回复 如电9 :经过简易检查,发现这零线的电不是来自某一电缆,而是所有的电缆送电或多或少都有这种情况。
如电9:回复 明友电气 :很多人都不能理解零线“带电”的现象,打个比方,人站在地上,用电笔测零线不亮,测火线亮,,,站在火线上,测火线不亮,测零线亮,这时并不是零线带电,是人与火线等电位了
明友电气 [host]:回复 如电9 :我记得发电机中性点不接地的情况下,用电笔测是有显示电压的。
如电9:回复 明友电气 :为什么会显示电压,因为中性点不接地时,会有相线和大地形成电容关系,大地会和一相等电位,人站在地上测中性点,和站在火线上测零线一个道理。也就是说,测到中性点有电,但这个中性点任然是零电位。
明友电气 [host]:回复 如电9 :也就是中性点接地不好会让地有电位
如电9:回复 明友电气 :对,中性点还是零电位。

楼主 如电9  发布于 2015-02-14 20:15:00 +0800 CST  
今天中午,空调机组试机,在测量一台11kw风机,在测量电流时,因为电机是星三角启动,有6条线,我用钳表夹住一条线测量,11kw电机,电流12A,认为电流一条线12A,两条线就该24A,而电机额定电流应该是22A,电流有点超了,厂家技术人员也认为超了,还忙半天想办法关小风口,电流也只是稍微下降一点,后来无奈说把高效过滤器装了要好点。 下午试冰水机组,一台172kw压缩机,也是星三角启动,测6条线中一条线190A电流,我说,那两条线380A电流超了,因为额定电流为340A,厂家说没有超,190乘以2还要乘以0.8,不信你看,他直接测量电源线,果然只有330A左右电流,我我问他,为什么要乘以0.8,他说不知道,我说难道是功率因素,他说不清楚,只知道每次都这么算的,我突然想到,不对,我们测量的电流是负载的相电流,而我们需要的是负载的线电流,线电流是相电流的√3倍,即190乘以1.72=326A就对了,而中午11kw电机测量为12A,乘以1.72也就20A左右,也在额定电流内。 一直以来,我们都是把星三角启动的6条线按3条线的电流除以2来计算电流,今天才知道,我们错了很久了,虽然我们都知道有公式三角接法线电流=√3相电流,但实际工作中极少联系到。人啊,真的是活到老学到老,电工,一辈子都学不完的。

楼主 如电9  发布于 2015-06-04 00:11:00 +0800 CST  
这么打电锤,就没有什么粉尘


楼主 如电9  发布于 2015-12-23 20:12:00 +0800 CST  
可能风机轴承坏了,或者松动

楼主 如电9  发布于 2016-01-06 12:20:00 +0800 CST  
12kw用单相电,电流达到55安左右,开关小了,估计线也小了

楼主 如电9  发布于 2016-03-23 15:41:00 +0800 CST  
可能漏电保护器坏了,可能有轻微漏电

楼主 如电9  发布于 2017-01-22 20:17:00 +0800 CST  
继续分享

楼主 如电9  发布于 2017-08-27 19:41:00 +0800 CST  

楼主:如电9

字数:13659

发表时间:2014-07-12 00:01:00 +0800 CST

更新时间:2021-03-23 09:18:57 +0800 CST

评论数:3386条评论

帖子来源:百度贴吧  访问原帖

 