电器维修三千实例

一直有一个想法,汇集所有电工吧各位电工朋友的有代表意义的维修经验,在电工吧建一座摩天大楼,如果每个电工朋友都来参与,在这座摩天大楼留下自己的名字,则此大楼不仅代表广大吧友的真诚和无私,同时也为电工吧作出微薄的贡献,在此,我代表所有吧友对参与建楼的朋友表示感谢!
为了让本楼具有真实意义,所有大楼层拒绝点赞和其它无意义的顶帖,所有点赞和顶帖请到小楼层。
为了更多的朋友参与,二楼为集中@朋友区和点赞顶帖区,把你心的朋友邀请来一同参与建楼。

楼主 如电9  发布于 2014-07-11 16:01:00 +0800 CST  
吧友@大神区

楼主 如电9  发布于 2014-07-11 16:01:00 +0800 CST  
行车故障
今天上工地,发现工地行车坏了,一个同事上去搞了二个小时还没搞好,让我去看看,上去后,同事说,有条线不通,但换了线还不行。我看控制手柄也已拆开,有两处起连接作用的接线端子排也拆开了,就是这两个接线盒之间的线不通。测量有条标312#的线不通,因为有备用线,果断换了,结果大车还是不能后退,顺着这条312线查,结果这线通向管小车的接触器,心里奇怪了,管大车前进后退的线路怎么和小车线路有关糸呢?然后又测线路,却发现有条412#的线也不通,又用备用换掉,试车,大车仍然不能后退,试小车,发现也只有一个方向能动,按上下没问题,而同事说小车原来是好的,怪了,修来修去小车还出问题了,难道大车小车电路互相关联,不应该呀,突然想到,小车以前是正常的,那线路就没问题,那为啥线不通呢?肯定是线上套的线号是错的,仔细一看,厂家真的套错线号了,厂家在安装时线接对了,但线号却套错了,同事一开始就顺着线号查,让我们白忙几个小时。

楼主 如电9  发布于 2014-07-11 16:02:00 +0800 CST  
马上把线恢复,重新接好线后,我把控制手柄放控制箱旁,按前进,前进的接触器吸合,正常,按后退,后退的接触器没反应,用手直接压下接触器,大车后退正常,然后按下按钮用表测接触器线圈电压,线圈电压正常,由此判断,接触器线圈烧坏!
更换接触器,试车,一切正常!

楼主 如电9  发布于 2014-07-11 16:03:00 +0800 CST  
逆变焊机故障
这是4月份买的一批新焊机中的一台,时代的PNE50--400,编号1205100B,第一次是使用的第三天,从现场拉回来,说是正在使用,突然不起弧了,显示电流值400多,而且调不动,当时我检查了一下,开机显示电流4百多,调不动,可是我把遥控和本机转换开关拨了一下,好了,试用一阵,正常,我以为是工人不熟新机,打错开关,这台机第二天拉上现场,用了一天又拉回来,有了上次的经验,我又拨开关,不行,干脆把那条线剪了,因为我们不用遥控,结果又正常了,放到院里焊了两天,正常,拉到现场用了一天又不行了,我到现场去检查,查不出问题,和厂家联系,被认为主板可能有故障,拉回家等厂家维修,一个月后,厂家带来了主板,更换后一切正常。 可是,到现场只用了5天,又是原样,有时停机一会,开机又好了,有时上午不行,下午又好了,又反映给厂家,认为主板可能又有问题,半个月前,厂家寄过来主板,我换上后正常,可用了两天又是原故障,我开始怀疑不是主板的问题,和厂家技术人员讨论,让我重点查一查有几条反馈信号线,看是否有接触不良。我打开机器,把每一条 反馈线都动了一下,开机又正常了,我在现场守了两个小时,正常,可我走后故障又重现了,还是过一阵又好了,第二天,在焊机又不行时,我把机器打开,我决心一定要找出故障,我依次把能拔的插头都拔下一个,开一下机,又插好开一下机,反复试验,终于当拔下电流互感器后,显示正常,插好显示有4百多,拔下又显示正常,但不起弧,我认为问题找到了,和厂家技术员联系,他也认同,很快寄来一个互感器,昨天装上了,这台机应该是彻底好了。

楼主 如电9  发布于 2014-07-11 16:05:00 +0800 CST  
电热水器故障
今天,有个顾客问我会修热水器么,我笑了,热水器,那么简单,到了一看,是一般工厂 用的那种大功率电热水器,单相220v,功率大概6KW,老板过来跟我说,他以前就是作电工的,这房间的电都是他自己安装的,这个故障他实在查不出,所以让我看看。
打开热水器,热水器里好像装了个蜂鸣器一样,接触器狂跳,赶紧关开关,检查线路,一切正常,开机又狂跳,把接触器的负载全断了,开机,正常,接上负载,开机又狂跳,判断问题在电源或电源开关上,单相6千w,电流27安左右,开关触点可能接触不良,但又不能确定是开关问题,我用条线直接分别把火或零单独接通一次,开机还不行,再查电源,火线接在空压机电源上,6平方,直通总开关,况空压机没开,肯定没问题,查零线,藏于天花板上,打开一看,零线是共用,所有用电就近接,至此,我对老板说:故障在零线太细,换线就好了,老板说,一直用得好好的,怎么现在又不行了呢,我回答,估计有一路又加负载了,导致零线电流变大了。老板让人从总电源直接拉了条零线,接上开机,一切正常。

楼主 如电9  发布于 2014-07-11 16:06:00 +0800 CST  
处理漏保跳一例
前几天处理过—个故障,307,306和项目部区域总闸跳闸,刚推上一会儿又跳了,同事去推闸,我去查故障,我看见307配电箱那儿有人在接线,我就过去了,这位不懂电,把一4P漏保下的线拆了,再装上去就跳闸,我查了一下,是往食堂的线,3相4线,一条黑线该接零,他接成地,因为他不知那是地排,所以他这儿跳了,总漏保也跳,他们没电工,让我帮忙接,这条接好了,另一条5芯线去搅拌站的线不好接了,主要是零和地不好分,这端是一条黑,一条蓝,我到另一端去看了,线不一样,说是中间接头了,我按常规蓝色为零,黑色细为地线,接好后送电,不跳,(因为搅拌站今天不用电),回电工房,过半小时又跳闸了,我想,可能我把零地接反了,我先断电,在电源侧把黑线拆下悬空,然后送电到用电端去测电压,测出A零380v上下,B零间380v上下,c零间100v左右,AB,Bc,Ac都是380v,可以判定悬空那条线是零线,因为这个配电箱没动过,悬空后那条线会感应出三相电其中一相的电压,c零间有0到1百多伏都属这种现象,我过去把蓝色线拆下悬空,黑线接到N上,再送电到末端去测,结果正常了,每相220v,相间380v,然后过去把蓝线接成地,一切正常!

楼主 如电9  发布于 2014-07-11 16:07:00 +0800 CST  
维修剪板机
大概是上月28号,那天气温达到零下24度,还吹着7至8级的风,在室外放着的设备都移到了室内,这台剪板机无法移动,所以当剪板机不能用时,都认为是冻上了,当时我冒着零下24度,7至8级风检查了所有的电路,确认电路部份没有问题,也认为是冻上了,只好等天气好转再修。 过了两天,气温回升了几度,用火炉升温,还是不能剪,又搭棚保温,加炉子烤了两天还是不行。我又仔细查了电路,确认电路没问题,估计是油路的问题,当时刚好元旦,联系厂家,放假了。公司的资料也因为放假拿不出来,只好等。 4号,拿到说明书,仔细阅读了油路部份,下午按说明书调工作压力。调不出来,5号把主调压阀拆下清洗,反复调整,又终于和厂里专家通了话,最终认为问题不是油泵,就是主调压阀,按专家电话指导,一次次拆装,最终没修好,到今天下午,我基本已灰心了,抱着再试一下的心情,再查油阀的问题,按厂家的建议用圆柱体代替弹彉,直接顶了一次油阀,然后重新装好,启动,好了,终于能剪切了。

楼主 如电9  发布于 2014-07-11 16:08:00 +0800 CST  
行车故障
这是公司新安装的电葫芦,5吨的,当时吊了大概二吨多的一个罐底,突然引起跳闸,弄得上不得上,下不得下,一群人干着急没办法。 我赶到工地,问了下情况:电箱送电正常,一按启动就跳闸,我骑横梁上,只能用一只于去测量,通上电后,控制变压器有电,证明电源线没问题,一按启动就跳闸,不按启动,我用手压下接触器也跳闸,证明问题不在控制回路上,看见限重器接在主电路上,拆掉,还是不行,查到有条线直接接进电机,测这条,和机壳短路,拆掉这条,可以按下启动了,不跳闸,点动前进,后退正常,按慢降还是跳闸,因为大电机已拆了线,小电机还跳闸,烧电机不可能同时烧两个,所以判定故障和断火器有关,趴在上面费了九牛二虎之力才打开断火器盖子,里面线都堆满了,一根根清理,在断火限位连杆处压着一条,拉出来看,已被杆子刺破皮了,终于找到问题了,拉出包好,试车,一切正常了。

楼主 如电9  发布于 2014-07-11 16:09:00 +0800 CST  
空调来电自动启动电路
公司电脑中心机房装有2台空调,为电脑中心降温,有次下班后市电停电十几分钟又来电,电脑中心有UPS供电糸统不停机,空调却停机了,当市电恢复后空调没开造成高温引起系统瘫痪,网络工程师让我解决空调停电停机后来电启动问题,特设计此电路。此电路原理是停电后又来电kT1得电5秒后接通kT2和KA1,kT2一秒后接通KA2,KA2断开KT1和KT2和KA1。KA2长期通电。从空调按钮上引两条线接KA1的常开,就等于每次来电5秒后空调手动按钮接通1秒钟松开!来电5秒后才接通是防来电时浪涌冲击!

楼主 如电9  发布于 2014-07-11 16:11:00 +0800 CST  
漏保跳闸—例
工地一个二级配电箱跳总闸,400A4P漏保,说是推不上,这个二级箱共有6个4P分漏保,全部打下开关仍然推不上总开关,判断为零线接地了,因为所有开关断开后,只有零线是直通的,先把所有三级配电箱的单相插头全拔了,再合总闸,合不上,果断拆分开关零线,把1#分漏保零线拆了,合总漏,合上了,证明问题在1#线路上,分别把其余5路都合上,只留1#线路继续查故障,1#线路上共并了三个三级配电箱,后来查到是其最后一个配电箱接了条一百多米地拖线破皮漏电引起的,破皮处包好就一切正常了。

楼主 如电9  发布于 2014-07-12 16:47:00 +0800 CST  
我按下图线头编号ABcDE首先你要找出cDE哪个是公共端,用万用表测电阻,如果CD十DE=cE则D是公共端cD>DE则c是启动端,E是运行端AE连一起接火线,B接c,零接D。

楼主 如电9  发布于 2014-07-13 14:26:00 +0800 CST  
很多设备配线是不标准的
通常,设备电源线是5芯电缆,会是三火一零一地,若设备是四芯电缆,必定是三火一地,才符合标准!
但我就遇到一台非标设备,配线不是按标准来配置电源线的。
那次去维修一台UV机,设备本来正常使用,由于改生产线,移动了位置,电工重新接的线,用了十分钟,两只UV灯不亮了,调速小马达和风机还好,他这厂小电工搞不好,让我去看看。
过去检查,先开机,抽风马达和调速马达都正常,查电路,发现控制Uv灯的两接触器烧了,拆下看,220v线圈,让老板去买两个,去买的间隙,我检查为什么两接触器会烧坏,我发现Uv灯是二相380v的,而风机,调速马达,接触器线圈等控制电路都是220v的,但用万用表一量,控制电路变成380v了,仔细一看,原来这台设备的配线是按二火一零一地配线,而电工在移动接线时,看是四芯线,就接了个三火一零,所以就烧了两接触器,还好,多开一会儿,会连风机和小马达一块儿烧掉。
这件事告诉我们,接设备电源线要细心,中国目前有很多产品是非标产品,不符合规范的很多!

楼主 如电9  发布于 2014-07-15 16:02:00 +0800 CST  
处理电表反转一例
今天上午,到一兄弟单位去帮忙:在一个工地的二级配电箱里,电表一直不转,让我看看是什么情况。 我打开配电箱观察,这是互感器式的电度表,我测量了一下表上的三个三相电压端子,正常,在断电清理互感器的对应配线,发现A相的互感器接在B相,B相又接在A相,c相正确。接表的人告诉我,当初这个配电箱是新买的,最开始是反转,用了二个月发现电表仅倒着走了0·5个读数,倒了几次相后表好象正转了,但一直未走读数,后来要叫我去看看,由于我那段时间特忙,他们就又买了块新表装上,结果快一个月了,数字才走了0.3,他说当时接好看见表在转,要不为啥走了一点呢。 我想,因为A相和B相接错,C相正确,所以当遇到C相单相用电时电表会走一点,A相和B相用电就不走,我把接错的互感器配线改过来,通电观察,结果电表转是转了,但是反转的,我想,可能是相序反了,只要把其中两相连同互感器的配线一齐倒一下,可能就正转了,我倒了一下,结果还是反转,我以为倒错了,又倒了一下,结果还是反转,我想,今天就算搞实验了,我用笔把三相顺序的每一种方式都写下来,有ABC,ACB,BAC,BCA,CAB,CBA共六种方式,全都倒了一遍,结果无一例外,全部反转。 看来不是倒相序的问题,还有什么办法呢?我突然想到,把互感器的p1和p2对调一下呢?于是我同时把三个互感器的p1和p2对调一下,果然,电表正转,终于找到问题了。

楼主 如电9  发布于 2014-07-23 08:27:00 +0800 CST  
又—例电表反转
昨天又遇到一例电表反转,不过这例比较简单。这是一朋友的施工队,电表反转,他的电工搞不了,让我去看看。
我首先断电,用万用表测量,发现电表上三个电压端口AU,BU,cU对应的三组互感器全是错的的,即AU对应B相互感器,BU对应c相互感器,CU对应A相互感器,我拆下三条取样电压线,和互感器一一对应,通电,电表正转,正常了!

楼主 如电9  发布于 2014-07-24 09:51:00 +0800 CST  
单位电热水器坏了,我和领导说自己作一个,焊工焊好水箱,我配电路,电路简单,控制箱一个开水指示灯和一个加热指示灯。自动加热,加热时加热灯亮,开水指示灯灭,水开后开水灯亮,加热灯灭。
可是有时会出现水开了不停止加热,我断电检查发现温控是好的,并且已断开,送电又好了,开水指示亮,加热指示灭,水温下降又开始加热,开水指示灯灭,加热指示灯亮,可是加热一阵后开水指示一闪亮了,加热指示却不灭,接触器也没断开,我明白了,温控断开后,接触器线圈通过指示灯形成通路,使线圈仍能保持吸合,只有限制通过指示灯的电流,才能断开接触器,我给指示灯串联了个1百千欧电阻,好了,加热时,加热指示灯亮,不加热时,开水指示灯亮!正常使用!

楼主 如电9  发布于 2014-07-27 11:17:00 +0800 CST  
介绍下风扇维修
天热了,风扇维修比较多。风扇不转了或转动慢了,首先打开扇叶盖子,用手拨下转得轻松不,—般用过一年的最好上点油:先用汽油或无水乙醇或洗板水或丙硐之类有机溶液等用棉签点一点在轴套那儿,让电机转起来,前后都点,等于清洗轴套上的油垢。干净后点上机油即可,切记不要上黄油。若手边没有清洗溶剂,直接前后轴上点油也可用几天,但最好清洗一下油垢。有时清洗不彻底,可能过几天要再洗一下!
电机不转有两种,一是线圈烧坏,一是电容烧坏,以普通摇头扇为例,到电机的5条线,任—两条线之间都有一百多欧到三百多欧的电阻,特别是电容两端的连线,测量一定有电阻,三条档位线有时少一条有电阻可以用,少个档位而已。
电容一般为1.5uF,有时坏了又没有合适大小的,可采用大电容两三个串联的方法,如5uF电容,二个串联2.5,三个串联就1.7uF,电容不宜加大,非要加大才转的是电机有匝间短路了,用不了几天了,准备买新的。
判断电容好坏可将电容两条线往插座里插一下,取出后两线碰一下,好的有火花。

楼主 如电9  发布于 2014-07-30 10:25:00 +0800 CST  
一个朋友最近的等离子切割机老出问题,让我去看看。
这是一台变压器整流式等离子切割机,前几天,说不正常,有个超温报警指示灯亮,我去看,是一个黄色指示灯微微好亮,拆机看变压器的热保护是正常的,试等离子又能切割,心里想为什么保护灯亮了还能切割呢,打电话问厂家,回答黄灯微亮正常,大亮才不正常。我拆下割枪试,没问题,引弧几乎百发百中,我对老板说,可能是操作工不熟悉机器,这引孤要是一次不着,要再打一下开关,因为高频引弧只维持2秒中,一次不着就再打一次!
用了几天没事,昨天又不行了,让我去看看,操作工说是断孤,我看了,割枪在轨道小车上,引弧正常,就是小车走一段就断弧,问题应在主电路上,先查电源,发现配电箱插座配线有条线已烧熔,接头烧黑,剪断重接好,又发现电源线因不够长又加了一段,线很细,让老板换成4平方线后离开。
结果下午又说不行了,我又过去查,电源已正常了,电压也正常,引弧也正常,怎么就不行呢,我从轨道车上拆下割枪,试枪,正常引弧,反复试,都正常,换个位置试,不行,动一下把线又能打着了,明白了,是割枪把线里控制线断了,造成小车不动能引弧,小车一动就断弧,拉出线重新换线,好了!

楼主 如电9  发布于 2014-08-09 11:11:00 +0800 CST  
刚刚处理一故障,朋友那卷板机不行了,说上升下降都不行。我首先打开控制柜测电压,三相间电压正常,测控制电压也正常,按上升,叭叭叭,接触器打火,吸不住,下降也一样,试着按前进后退,都一样。感觉不对,又说不上哪儿的问题,先把主回路上的保险拆下,只试接触器,仍然叭叭叭不能正常吸合,估计控制电压不对,检查控制保险,是镙口瓷瓶保险,发现很松,用手拧紧,试机,好了,正常吸合,装上主回路保险再试,完全正常!
原来是控制保险松导致控制电路接触不良所致!

楼主 如电9  发布于 2014-08-11 15:57:00 +0800 CST  
刚刚卷板机又出故障了,是下降正常,上升没反应,让我去看看,我分析最大可能是控制线路问题,而最有可能是按钮互锁触点复位不良,我过去把下降按钮重重点了几下,再按上升,好了,一切正常了。
象电动葫芦,卷板机,行车这类正反转设备,往往都要作按钮互锁,上不行往往先点几下向下按钮,左不行往往点几下向右按钮,让按钮良好复位就好了!
特别是一些老旧设备,这是常见故障!

楼主 如电9  发布于 2014-08-19 10:27:00 +0800 CST  

楼主:如电9

字数:13659

发表时间:2014-07-12 00:01:00 +0800 CST

更新时间:2021-03-23 09:18:57 +0800 CST

评论数:3386条评论

帖子来源:百度贴吧  访问原帖

 

热门帖子

随机列表

大家在看