电工小常识

二是用电系统内部产生的,它占一个系统瞬流总量的70-80%。任何负载的起停和运行都会产生大量的瞬流,再回馈到本身的用电系统中。大型负载的起停及运行过程中所产生的瞬流还会波及到邻居的用电系统及大电网。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-06-28 18:13:00 +0800 CST  
电弧放电也是瞬流的一个主要来源。它可能是由不良和松 动的电气连接引起,或由老旧的不干净的电刷引起。由电弧放电所产生的高频电压尖峰脉冲,会通过设备线路扩散、影响到整个系统。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-06-28 18:13:00 +0800 CST  
18、瞬流的特征
正弦波电路上电流与电压的表现为瞬态畸变的瞬流,其主要表现形式为浪涌、尖峰、谐波等。英福特科技(美国)公司能源顾问、美国著名能源理论家赫氏菲尔德博士认为,这种畸变的主要特点是超高压、超高速、超高频次。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-06-28 18:13:00 +0800 CST  
超高压:指瞬流尖峰高出正常电压幅值的2-50倍,最高可达10000伏。
超高速:指瞬流尖峰发生在极短的时间内,它可以在数万亿(百万的二次幂)分之一秒内完成从迸发到消失的过程。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-06-28 18:14:00 +0800 CST  
超高频次:指瞬流尖峰的活动十分频繁,可以说瞬流无时不在、无处不在。英福特公司在美国硅谷最近的多项测试表明,一盏灯的开关、一个家用电器的启动、甚至电脑键盘或鼠标的点击,就有数十个瞬流产生,电压高达500-1200伏。仅仅一只日光灯管简单的开关动作,就有多达24个瞬流产生。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-06-28 18:14:00 +0800 CST  
电力gis具有的特点 电力GIS除具备GIS的基本特点外还具备如下特点: 1、电力系统运行参数实时性及信息的动态变化性,需要对瞬间信息及时收集、处理和分析。电力GIS对数据处理、存储容量和传输速度均有较高的要求。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 13:56:00 +0800 CST  
2、电网的多属性数据要求GIS具备足够的稳定性和可靠性。根据电力行业技术标准及电力企业业务需求,系统具有良好的可维护性。电力GIS能够实现数据的一次输入和多次输出,以保证数据的一致性操作,实现数据的统一管理和多层保护等,构建高可靠性和高准确性的业务系统。
3、电力系统是一个庞大复杂系统,电力网的广域性和电力设施的分散性及设备的多样性,实时信息量大,系统接口复杂,信息的覆盖面广,电网的各种电压等级及多用户连接等需要GIS具备拓扑分析和转换能力。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 13:56:00 +0800 CST  
4、电力GIS的单机工作站方式已经落后,且不适合电力企业信息系统实际需要。电力行业目前应用的GIS平台安装在局域网环境下,在网络的应用和开发上整合信息,实现资源共享。
5、电力GIS具备安全保护的特点,电网设备的高精确度测量的经纬度坐标数据资源。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 13:56:00 +0800 CST  

交流配电与直流配电的应用区别分析一般公认的直流供配电的许多优势实际上并不存在或被过度夸大了。本文阐述了为什么高效率交流供配电将可能成为数据中心配电的主流选择的原因。成本直流UPS系统的成本一般要比交流UPS低10%到20%。但是,直流UPS的工程设计、特殊断路器和配电线成本较高,抵消了这一优势

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 13:57:00 +0800 CST  
在一些配电成本很低的低密度部署,如信号发射塔基站等,直流的优势体现得最为明显。而在数据中心中,还需要为一些只接受交流电的设备供电,这增加了直流系统的成本。服务器或存储等直流供电设备的成本也是直流系统的一个弱点。但是,对于48V直流系统来说,最大的成本问题在于连接IT设备的配电线。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 13:57:00 +0800 CST  
它需要的配电铜线的重量和成本是交流系统的10倍或更多。将如此多的铜线安装并端接到IT设备机柜,不仅极为昂贵,而且如果每机柜功率高于20kW,则是不切实际的。如果采用380V直流配电,铜线用量就会大大减少,稍低于最佳交流配电方案。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 13:58:00 +0800 CST  
整体而言,当为数据中心或网络机房供电时,交流系统对比48V直流系统来说,在设备成本方面略胜一筹。因为380V直流设备很少,所以现在对比交流系统,并无成本优势,但如果380V直流成为标准,那么它就具备了成本优于交流系统的潜力。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 13:58:00 +0800 CST  
用于铜缆环路的语音交换机等电路交换电信设备,过去一直设计为使用48V直流输入。而服务器、存储、路由器等分组交换电信设备则几乎都是使用交流输入的。因此,设施中究竟选择交流还是直流,主要取决于它们哪一个能提供更高兼容性。在网络机房和数据中心,分组设备占主要地位,这意味着采用交流系统能获得更高兼容性。要想获得许多产品,如显示器、NAS存储设备或PC等的直流版本几乎是不可能的。如果使用逆变器来为这些设备供电,则效率将会降低

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 13:58:00 +0800 CST  
如果为数据中心或网络机房选择直流供电,则会严重限制能够使用的IT设备的类型。在大多数情况下,如果不增加一个起补充作用的交流供电系统,是不可能投入运行的。如果将部署的应用是一系列经过协调的标准化IT设备,如超级计算机等,则会减少兼容性问题

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 13:58:00 +0800 CST  
此外,在高密度部署中,ASHRAE和其它多个机构都已证实,需要空调风扇不间断运行。这就是说,在电源故障期间,空调风扇必须持续运行,无法等待发电机启动,所以需要为其配备不间断电源。如果采用交流系统,其布线很简单。但如果选择直流系统,那么就必须使用与外部直流电兼容的空调。这种设备目前还未面世,即使面世,估计价格也相当不菲。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 13:59:00 +0800 CST  

可靠性
交流和直流供电系统的可靠性比较,主要取决于我们的假设前提。直流供电系统由一排直流整流器组成,提供一个或多个并联电池组。最近推出的UPS产品采用了类似架构,将一排UPS模块与一组并联的电池组相连。因为其架构类似,所以采用此类设计的直流和交流系统能够直接进行比较。从比较的结果可以清楚地看出,电池系统决定了整个系统的可靠性。利用同样的生命周期成本,能够创建可靠性与直流UPS电池系统相同的交流UPS电池系统

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 13:59:00 +0800 CST  

在生命周期成本相同的情况下,数据中心或网络机房采用交流或直流供电的可靠性相当。谐波在许多已发表的文章中提到,数据中心选择直流的一个关键优势是,可以消除“谐波问题”。早期的IT设备会生成电流谐波,造成数据中心发生各种严重问题,包括中性线和变压器过热。但必须指出的是,自1993年左右,国际规范已禁止生产会生成谐波的IT设备。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 14:00:00 +0800 CST  
只有采用了某些1993年前生产的IT设备的数据中心才会有严重谐波电流出现。很明显,任何新数据中心都不会安装那个年代的IT设备,所以有关直流配电能解决谐波问题的说法,是以对于数据中心供电系统来说,非常错误、过时的见解为基础的。应该认真考察提出这种说法的人士的动机以及他们是否值得信任。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 14:00:00 +0800 CST  

安全性
目前,世界上有很多针对交流配电的法规,标准化程度很高。不仅有国际法规,而且还有国家级法规、地区或州立法规,甚至某些城市也制定了具体法规。这些法规都是总结了将近100年来商用和民用交流配电的经验教训后制定的。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 14:00:00 +0800 CST  
对比而言,商用直流配电方面的法规很少。这一方面表示,存在着创建全球直流配电标准的机会,另一方面也说明,在中短期部署直流系统方面有巨大的障碍。例如,本文中介绍的380V直流配电架构在日本是不合法的,因为日本现在规定的最高电压为300V。目前,如果在数据中心安装非48V直流系统,会给工程团队、当地承包商、维修人员和当地建筑物验收人员带来极大挑战。例如,在北美没有对于商用直流系统电弧的法规,这就导致大家对于空间距离、接入要求等产生各种各样的理解。

楼主 名儿不要乱起  发布于 2017-08-11 14:01:00 +0800 CST  