知识普及贴:电压回路与电流回路的一般区分及应用

电压回路的东西以后再说,目前直说电流回路的相关信息。现实中柜体内的二次接线端子基本都是这样组成的,电流回路是绝对不允许使用保险的,只可以使用端子进行二次接线的过度。若是使用保险,极易会因为保险烧断而造成电流回路开路。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-07 10:46:00 +0800 CST  
对于电流回路来说,因电流大小涉及到使用线径的粗细,故电流回路一般在用线粗细的规定上都是需要使用至少为2.5m㎡的线,所以,其端子也是专用的电流端子,比电压端子要大很多。在柜内的排列,也是单独排列在最前端,不与电压端子混在一起。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-07 10:53:00 +0800 CST  
继续说说电流回路端子的话题。如图一上所示的电流端子,数一下,是5个,排列顺序是A411,B411,C411,N411,地。N411与地2个端子短接,最终接地。这样就形成了一个完整的3相电流回路。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-07 14:45:00 +0800 CST  
说明一下,高低压成套配电柜内的电流回路,按照编号标准,都是以411作为互感器开头,到达端子,从端子出去至元器件又变为412,元器件再出去到达下一个元器件,则变为413。。。以此类推。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-07 14:53:00 +0800 CST  
在数字前面分别加上ABCN,则代表为相位。若在高压柜的电流回路的,还会出现421/422/423/424。。。的编号。此类中间数字变动后的电流回路,与411/412/413/414。。。这种编号的电流回路作用是不一样的。中间数字为1的,一般情况下都是用作测量回路,如:电流表显示用,或电度表计量用。。。而中间为2的,一般只在高压柜中可以看到,它的作用是给继电保护仪用,用来保护断路器下端(如变压器,高压电缆,高压电机等)发生故障时,产生的异常电流,提供给继电保护仪,用来判断是否属于正常工作电流,≥设定的定值后,在设定的时间内,继电保护装置就动作,发出动作信号,使断路器本体上跳闸元器件动作,断开断路器,切断断路器下端的用电设备的电源,起到保护下端用电设备的安全,使其不会因为故障电流而损坏。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-07 15:11:00 +0800 CST  
时间。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-07 15:13:00 +0800 CST  
补充说明一下电流线编号的话题,先前忘了说明。其实具体应该说是关于二次线号码的话题。线的号码标识应该是2端都有的,而且,不管你看的是哪个位置上的号码,它表示的意思是这根线的另一头的位置。如下图


楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-07 23:17:00 +0800 CST  
下面,还是这张图,我画了几笔,作为区分

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-08 22:16:00 +0800 CST  


楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-08 22:16:00 +0800 CST  
先说红圈部分。
红圈上侧由电流互感器2次的测量引来(1s1,1s2)A,C两相
红圈下侧送出至综保单元的电流测量回路,因其没有电流表读取电流,唯一可显示电流的即为综保,于是就送至综保单元的电流显示端子。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-08 22:21:00 +0800 CST  
绿圈部分:
接线与测量部分一致,只是在最后端子送到综保单元上的部位不一样,因为在综保单元上测量与保护是2套独立的板子控制的,测量部分主要的功能是显示电流,无其他功用。保护部分则是只用作保护断路器,不予测量部分公用,故此2部分的接线也是2个部分分别接至综保单元的。即各司其职,互不干扰。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-11 17:22:00 +0800 CST  
下一个关于电流回路的话题:电度表的计量回路中,一些关于倍率的计算问题。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-11 17:25:00 +0800 CST  
低压(400V系统中)计量:
1.直接电度表就不讨论了,该多少就是多少。
2.配合互感器使用的电度表计量的回路里,一般都是互感器的变比是多少,那就用(本月用电量—上月用电量)*变比=实际电度。
这些都是没有问题的计算方式。我想说一下的是,有一些朋友对选择使用多少变比的互感器有疑惑。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-11 17:35:00 +0800 CST  
按我以下说的这样理解,就很容易接受了。如果某个用电负载,在配合电流互感器的计量下,一个固定的时间内(如:1个月)用了1000度电,而已知电流互感器变比是50倍,那电度表实际应该是走20个字。若变比是40倍,则电度表实际是走了25个字。这都是很简单的算数。也就是说,电度表在与互感器配合使用中,对互感器的变比并不是说一定要用多少的,而是只要清楚变比是多少,电度不会算错,就可以了。当然,互感器变比也不用说选择大小时没啥多大讲究,就乱选。本来100/5,200/5,300/5,都可以的,硬是拿600/5,800/5,或更高的。那反而会因为负载小,却使用大变比的互感器,而导致电度表上走的字太少太少亦或是不走,最终计费不准。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-13 08:30:00 +0800 CST  
最后,说说关于电流互感器二次接线时,负极(s2端)的接地问题。有几点是要明确的:1.接地的意义,2,如何使用接地最正确。第一点一般都是这样理解:保护设备在绝缘被损坏时,一次高压进入二次后,对人身及设备进行损坏。有了接地线就没有这个问题了。第二点;

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-14 09:50:00 +0800 CST  
第二点,是怎么接线用,才是正确的。分几种情况,①在一般电流回路的接线里,接地一般放在接线端子上,意思是互感器的s2引出来的负端,接到端子上以后,这个端子再与已经接地的端子连接。且只要有这一点接地即可,若有了2点或者多点接地,会导致多点不同的电位差,造成分流,最终结果就是电流测量不准或是保护回路检测不准确,综保单元不动作。②在用作计量的电流回路中,因经常与供电公司接触并协助其安装高低压计量用电度表,故发现供电公司在安装电度表的工作中,有以下要求:其一,电流,电压线最少不得小于4m㎡,有部分工程上,会要求使用6m㎡硬导线,其二,电流,电压互感器引出线不得经过柜内插件与电度表连接,即电度表二次接线必须为互感器送来的整线,中间不可有断开点。其三,低压电度表上不可有任何直接接地点,电流互感器上亦是,即低压电度表整个二次接线中,互感器二次无直接接地点。其s2端线直接接至电度表,不允许接地。故我们在为其他单位安装电度表的过程中,亦按照此法接线。对于高压电度表的安装只是高压电流,电压互感器会在互感器安装的就地位置对其本体进行接地。互感器二次线因不接入端子上,故互感器上1s2就地接地。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-14 11:10:00 +0800 CST  
最后说一遍,电流回路对比电压回路来说,简单很多,只要掌握最基本的一句话:电流回路是串联回路,在一个完整的电流回路里,电流处处相等,处处想通。即任意两点之间的电流都是一样的。切不可使用电流表或万用表的电流档直接测量一个完整的电压回路里火零之间或是火火之间的电流。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-15 21:36:00 +0800 CST  
我一直在考虑,关于电压回路该如何阐述,也百度过关于如何给电压回路定义。我看到了一句对电压及电流2种回路的很形象的定义。电流:是用电电器所消耗的电量;电压:是在线路中电的配压。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-19 12:07:00 +0800 CST  
更一下。。。在这里聊的电压与电流,只聊我们最常接触到的,很少接触或是接触不到的,就不去深入研究了。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-07-31 06:31:00 +0800 CST  
电压回路粗一点说来有直流与交流之分,直流电一般用在大距离移动电源上,如电动车或电动汽车。或是用来进行对电气设备的二次控制,这个就很多了,开关设备用的比较多。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-07-31 06:38:00 +0800 CST  