知识普及贴:电压回路与电流回路的一般区分及应用

如题,主要是为了给不太懂得朋友们在工作与生活中能正确区分及利用

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-25 16:05:00 +0800 CST  
经常看到吧里的朋友搞不清楚电压与电流回路的正确使用与测量,所以,我觉得还是说一下这个话题。用比较通俗易懂的话来说明,希望大家喜欢。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-25 16:08:00 +0800 CST  
先说电流回路吧,这个概念及应用是很多朋友都不是太明白的一个东西。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-25 16:09:00 +0800 CST  
我们说的电流回路可以这么理解:这种回路里是没有电压存在的。意思就是只要是一个完整的电流回路里,用万用表的电压档去测量任意的点(如:电流表的接线桩头之间,电流表任意接线桩头与零,或电流表任意接线桩头与地,及电度表的任意一根电流线与零或与地之间,等等)都不会有电压。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-25 16:20:00 +0800 CST  
这个特性是因为电流回路处处相通,且电流回路是个串联回路,所以,在电流回路里,任意2个点之间都是通的,这个可以使用万用表的测量通断的档位来进行验证。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-25 16:28:00 +0800 CST  
电流回路的作用再来简单的说一下。首先,一般来说,电流的大小,就是使用的负载的大小。我这行在实际工作中,对负载大小的判断,一般就是根据负载电流的大小来判断。高压低压都是如此。这样来判断负载的大小,对于电源的始端是否能够满足负载端的用电量大小很直观。因为电源的始端(低压)就是电力变压器,而绝大多数变压器的铭牌上都有高压及低压的额定电流,只要负载端不超过这个铭牌上低压侧电流的规定,即可放心使用。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-25 16:39:00 +0800 CST  
这样一来就有个问题产生,就是如何判断,或是说如何可以直观的了解到负载测得电流大小。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-25 16:41:00 +0800 CST  
我们不可能在主回路上安装直接式的电流表,这是因为电流的大小跟线径的大小是正比关系,也就是说,电流越大,线径就得越粗,这个道理大家应该都懂,所以,要做个上千安培的电流表,得用多大线径的表,那表得做多大尺寸可想而知。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-25 16:46:00 +0800 CST  
于是,就有了电流互感器与电流表的发明。
电流互感器其实就是一个变流器,将大电流变为一个额定的,安全的,可用相对较小的设备与之配套使用的小电流。电流互感器一般都称作CT。因为使用中大电流即一次电流不可控制,于是便将其二次电流控制在一个额定的数值上。如100/5或100/1,意思就是一次电流是100A的话,那二次电流就是5A(100/5)或是1A(100/1),一次电流是80A的话,那么二次电流就是4A(100/5)或是0.8A(100/1)。。。这里的变比是一个额定值,即是20(100/5)或是100(100/1),当一次值达到一个数值时,二次就相应的出来一个值,这2个值会一直遵循额定的变比值出现。这样说可能不是太好理解。假如某负载的B相用钳形表卡测是80A时,再用钳形表去卡测二次电流,就应该是4A(100/5的互感器)或是0.8A(100/1的互感器)。现在互感器主流的变比模式还是/5,所以/1的情况可略过。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-25 17:10:00 +0800 CST  
我们把由CT(高压或低压)的二次回路都叫做电流回路。
低压的电流回路一般用来计量电度,或是用来指示负载电流。
高压的电流回路除了与低压的电流回路作用一样以外,还有一个功能就是保护。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-25 17:23:00 +0800 CST  
对这个帖子的内容有兴趣的话,后续还有,只是我这会儿没时间打字了,今天晚上加班,现在要先休息,不能影响晚上的工作。等明天我加班回来缓过精神再继续说。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-25 18:33:00 +0800 CST  
关于电流回路的接线,上面也有说过,遵循一个串联原则即可。如:互感器,电流表,电度表。。。接线时,将每样元器件的每一相二次接线端子串联起来,最后回到地即可。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-27 17:04:00 +0800 CST  
继续电流回路的话题。
先聊一下关于万用表及钳形表在平时电流测量中的正确使用。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-29 17:00:00 +0800 CST  
先说钳形表吧:
很简单的用法,直接卡在用电线路的单相火线上即可,当然,钳形表事先要调到电流档位。
卡测电流时,分几种情况:
首先,主要就是要注意一下安全问题,卡测位置尽量选择在带电线的绝缘皮良好的部位。
1.电力电缆主线需要测量的话都是卡在线芯有绝缘皮的地方,不要去卡测线耳接电源的部位。
2.一次母线卡测,首先看卡测口是否够大,能否卡的进去。其次,母线无热缩套管保护的情况下,绝不要冒险。第三,每相母线之间距离太小(按照我自己的标准),小于10厘米的也不要卡测,不安全。
3.二次回路卡测,尽量在接线端子或电流表的接线桩头上卡测,不建议在母线的互感器二次线上卡测,还是觉得离母线过近,不安全。
再说一下关于卡测时,钳形表上电流大小的选择。
卡测一次主回路的电流,选最大档,觉得实测结果偏小,可调整小一档。直接用小档位测量的话,考虑一次回路电流一般较大,会超出钳形表小档位的量程,就没有的显示。别错误的以为钳形表坏了。
卡测二次回路电流只要用使用5A那档就可以了,因为二次的标准电流最大就是5A。
最后再说一句,钳形表使用电流档,卡测电流时,表棒跟表孔是不需要在意它们的,不起作用的。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-05-29 17:50:00 +0800 CST  
现场






楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-02 01:28:00 +0800 CST  
再说一下万用表:
因为万用表没有钳形表的卡测功能,只有唯一的一个用法,那就是把万用表当做电流表,与电流回路串联起来,进行电流的测量。且此种测量(万用表当电流表量电流)只可以用在二次回路电流的测量。
需要注意的是:
1.万用表当电流表量电流时,必须与电流回路串联,不可以在电压回路里并联测量(不管电压回路的电压等级多高);如:用万用表电流档去直接测插座上的火零之间或是火火之间电流,亦或是测量开关上口及下口火零及火火之间的电流,更不能对正在使用中的用电负载任意火零及火火之间进行电流测量。这样只会造成被测量物之间的直接短路。
2.万用表当电流表量电流时,回路里的电流,最好不要超过5A,这是因为这样使用时,万用表的设计最大就这么大,以及可根据万用表的表棒线的粗细就知道,表棒线太细,不能经过稍大的电流。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-02 09:56:00 +0800 CST  
趁着今天高考在现场保障用电的这段无聊时间,再打打字,聊一会。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-07 10:25:00 +0800 CST  
发几个照片,大概聊一下开关柜里面接线端子如何初步的判断区分电流与电压回路端子的。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-07 10:31:00 +0800 CST  
图一为低压断路器柜端子排,图二为高压断路器柜端子排。



楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-07 10:34:00 +0800 CST  
先说说图一,这个图上的东西,把其看做三部分,左侧黑色的为二次控制部分的保险,中间大的端子为电流回路的端子,右侧小的端子为控制部分的电压端子。

楼主 seoul_tokyo  发布于 2019-06-07 10:40:00 +0800 CST  